安装计量讲义:配管的一般要求
(1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应做密封处理。
(2)暗配管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm.
(3)进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于50mm.
(4)埋于地下的管路不宜穿过设备基础。穿过建筑物时,应加保护管保护。
(5)明配钢管不允许对口焊接,只可用管箍丝接或套管连接。管箍、接线盒的连接处必须焊接地过桥。
(6)钢管(镀锌钢管除外)内、外均应刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷,埋入土层内的钢管应刷两道沥青。
(7)穿电线的管子不允许对口焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管连接、套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口应在套管的中心,焊接牢固、严密。
(8)钢管与设备的连接应将钢管敷设到设备内部。
安装计量讲义:继电器
常用的控制继电器和保护继电器有以下几种:
1.热继电器2.时间继电器3.中间继电器4.电流继电器(2013真题考点考查了其技术要求)线圈额定电流大于或等于电动机额定电压,继电器动作电流为电动机额定电流2.5倍,线圈串联在主电路中,常闭触头串接于控制电路中与解除器连接,起保护作用。
5.速度继电器6.电磁继电器7.固态继电器8.温度继电器9.加速度继电器10.电压继电器
安装计量讲义:熔断器
(1)瓷插式熔断器。
(2)螺旋式熔断器。常用于配电柜中。
(3)封闭式熔断器。能起到灭弧的作用,还能避免相间短路。
(4)填充料式熔断器。
(5)自复熔断器。要求用于系统保护开关元件的分断能力也不断提高,为此出现了一些新型限流元件,如自复熔断器等。
安装计量讲义:刀开关
(1)胶盖刀开关
胶盖刀开关的主要特点是容量小,常用的有15A、30A,最大为60A;没有灭弧能力;容易损伤刀片;只用于不频繁操作;构造简单;价格低廉。
(2)铁壳刀开关
铁壳刀开关的主要特点是有灭弧能力,有铁壳保护和机械联锁装置,所以操作安全;有短路保护能力;只用在不频繁操作的场合。铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的3倍。