2017年造价工程师考试安装工程复习知识点(4)
2017年造价工程师考试备考已经开始,造价师考试并不难,找到适合的复习方法并付出努力,拿到造价工程师考试证书很easy!!!小编整理:2017年造价工程师考试安装工程复习知识点,希望对大家有所帮助!
安装计量讲义:电气照明工程计量规则
(1)配管、线槽、桥架,按设计图示尺寸以长度“m”计算。配线按设计图示尺寸以单线长度“m”计算。
(2)接线箱、接线盒,按设计图示数量以“个”计算。
(3)普通灯具、工厂灯、高度标志(障碍)灯、装饰灯、荧光灯、医疗专用灯、一般路灯、中杆灯、高杆灯、桥栏杆灯、地道涵洞灯,按设计图示数量以“套”计算。
(4)说明:
1)配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。
2)配管名称指电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管配置形式指明、暗配,吊顶内,钢结构支架,钢索配管,埋地敷设,水下敷设,砌筑沟内敷设等。
3)配线名称指管内穿线、瓷夹板配线、塑料夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、塑料护套配线、线槽配线、车间带型母线等。
4)电气照明工程计量规则详见第六章第一节。
安装计量讲义:管子的安装
(1)管子不允许焊接在支架或设备上。电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下,电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求:
1)当电气管在热水管下面时为0.2m,在上面时为1m
2)当电气管路在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m
电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒:
1)管子长度每超过30m、无弯曲时
2)管子长度超过20m、有1个弯曲时
3)管子长度超过15m、有2个弯时
4)管子长度超过8m、有3个弯时
在垂直敷设管路时,装设接线盒或拉线盒的距离尚应符合下列要求
1)导线截面50mm2及以下时,为30m
2)导线截面70~95mm2时,为20m
3)导线截面120~240mm2时,为18m(2013真题考点)
安装计量讲义:管子的加工
(1)管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度较快,功效高、质量好。禁止使用气焊切割。
(2)管子煨弯
明设管允许小到管径的4倍,暗配管不应小于管子外径的6倍,埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。穿电缆管弯曲半径的要求为电缆外径的8倍、10倍、15倍等)。
安装计量讲义:管子的选择
(1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。
(2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。
(3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度比钢管差,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。
(4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。
一级建造师二级建造师消防工程师造价工程师土建职称公路检测工程师建筑八大员注册建筑师二级造价师监理工程师咨询工程师房地产估价师 城乡规划师结构工程师岩土工程师安全工程师设备监理师环境影响评价土地登记代理公路造价师公路监理师化工工程师暖通工程师给排水工程师计量工程师