  安装计量讲义:电气照明工程计量规则

  (1)配管、线槽、桥架,按设计图示尺寸以长度“m”计算。配线按设计图示尺寸以单线长度“m”计算。

  (2)接线箱、接线盒,按设计图示数量以“个”计算。

  (3)普通灯具、工厂灯、高度标志(障碍)灯、装饰灯、荧光灯、医疗专用灯、一般路灯、中杆灯、高杆灯、桥栏杆灯、地道涵洞灯,按设计图示数量以“套”计算。

  (4)说明:

  1)配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

  2)配管名称指电线管、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管配置形式指明、暗配,吊顶内,钢结构支架,钢索配管,埋地敷设,水下敷设,砌筑沟内敷设等。

  3)配线名称指管内穿线、瓷夹板配线、塑料夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、塑料护套配线、线槽配线、车间带型母线等。

  4)电气照明工程计量规则详见第六章第一节。

  安装计量讲义:管子的安装

  (1)管子不允许焊接在支架或设备上。电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下,电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求:

  1)当电气管在热水管下面时为0.2m,在上面时为1m

  2)当电气管路在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m

  电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒:

  1)管子长度每超过30m、无弯曲时

  2)管子长度超过20m、有1个弯曲时

  3)管子长度超过15m、有2个弯时

  4)管子长度超过8m、有3个弯时

  在垂直敷设管路时,装设接线盒或拉线盒的距离尚应符合下列要求

  1)导线截面50mm2及以下时,为30m

  2)导线截面70~95mm2时,为20m

  3)导线截面120~240mm2时,为18m(2013真题考点)

  安装计量讲义:管子的加工

  (1)管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度较快,功效高、质量好。禁止使用气焊切割。

  (2)管子煨弯

  明设管允许小到管径的4倍,暗配管不应小于管子外径的6倍,埋设于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。穿电缆管弯曲半径的要求为电缆外径的8倍、10倍、15倍等)。

  安装计量讲义:管子的选择

  (1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。

  (2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。

  (3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度比钢管差,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。

  (4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。