造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 安装工程 >> 安装指导 >> 2017年造价工程师考试安装工程复习知识点(8)

2017年造价工程师考试安装工程复习知识点(8)

考试网  [2017年2月11日]  【

  安装工程精选考点:绝热层施工

  (1)涂抹绝热层。

  (2)充填绝热层。这种结构常用于表面不规则的管道、阀门、设备的保温。

  (3)绑扎绝热层。它是目前应用最普遍的绝热层结构形式,主要用于管、柱状保温体的预制保温瓦和保温毡等绝热材料的施工。

  (4)粘贴绝热层。它是目前应用最广泛的绝热层结构形式,主要用于非纤维材料的预制保温瓦、保温板等绝热材料的施工。

  (5)钉贴绝热层。主要用于矩形风管、大直径管道和设备容器的绝热层施工中,适用于各种绝热材料加工成形的预制品件,如珍珠岩板、矿渣棉板等。

  (6)浇灌式绝热层。对管道、阀门、管件法兰及其他异形部件的保冷。

  (7)喷塑绝热层。它适用于以聚苯乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料作为绝热层的喷涂法施工。

  (8)闭孔橡胶挤出发泡材料。其保温性能优异、质地柔软、手感舒适、施工方便的特性,还具有阻燃性好,耐严寒、潮湿、日照以及在120℃下长期使用不易老化变质等优点。

  安装工程精选考点:防潮层施工

  (1)阻燃性沥青玛碲脂贴玻璃布做防潮隔气层,此法适用于硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上面使用。

  (2)塑料薄膜做防潮隔气层,这种防潮层适用于纤维质绝热层面上。

  安装工程精选考点:保护层施工

  (1)塑料薄膜或玻璃丝布保护层。

  (2)石棉石膏或石棉水泥保护层。

  (3)金属薄板保护层。

  1)保护层厚度。

  2)金属保护层的接缝形式可根据具体情况选用搭接、插接或咬接形式。

  3)硬质绝热制品金属保护层纵缝,在不损坏里面制品及防潮层的前提下可进行咬接。半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可采用搭接或插接。插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉,而搭接缝只能用抽芯铆钉连接。

  4)金属保护层的环缝,可采用搭接或插接。搭接或插接的环缝上,水平管道一般不使用螺钉或铆钉固定。

  5)保冷结构的金属保护层环缝宜用咬合或钢带捆扎结构。

  6)铝箔玻璃钢薄板保护层的纵缝,不得使用自攻螺钉固定。可同时使用带垫片抽芯铆钉和玻璃钢打包带捆扎。保冷结构的保护层不得使用铆钉进行固定。

  7)金属保护层应有整体防(雨)水功能。

  安装工程精选考点:机械化吊装设备

  (1)汽车起重机。它具有汽车的行驶通过性能,机动性强,行驶速度高,可以快速转移,是一种用途广泛、适用性强的通用型起重机。特别适应于流动性大、不固定的作业场所。

  (2)轮胎起重机。行驶速度低于汽车式,高于履带式,转弯半径小,越野性能好,在平坦的地面可不用支腿,可吊重慢速行驶;稳定性能好。车身短,转弯半径小,适用场地狭窄的作业场所,可以全回转作业,它与汽车起重机有很多相同之处,主要差别是行驶速度慢,对路面要求较高。适宜于作业地点相对固定而作业量较大的场合。

  (3)履带起重机。履带起重机是自行式、全回转的一种起重机械。具有操作灵活,使用方便,与地面接触面积大,对地面的平均比压小,在一般平整坚实的场地上可以载荷行驶作业的特点。它是吊装工程中常用的起重机械,适用于没有道路的工地、野外等场所。

  (4)塔式起重机。

  目前应用最广的是下回转、快速拆装、轨道式塔式起重机,以及能够一机四用(轨道式、固定式、附着式和内爬式)的自升塔式起重机。

  (5)桥式起重机。

  (6)门式起重机。

  安装工程精选考点:自行式起重机的特性曲线及选用

  自行式起重机的选用。(13年真题考点)

  选择步骤如下:

  1)根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置,站车位置一旦确定,其工作幅度也就确定了。

  2)根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度和站车位置,由特性曲线来确定起重机的臂长。

  3)根据上述已确定的工作幅度、臂长,由特性曲线确定起重机能够吊装的载荷。

  4)如果起重机能够吊装的载荷大于被吊装设备或构件的重量时,则起重机选择合适,否则再进行新的选择。

  安装工程精选考点:吹扫与清洗要求

  (1)DN≥600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理(2)DN<600mm的液体管道,宜采用水冲洗。

  (3)DN<600mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫。

  (4)蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。

  (5)对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法。

  (6)需要时可采用高压水冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清洗方法。

  (7)对不允许吹扫与清洗的设备及管道,进行隔离。

  (8)管道吹扫与清洗前,应将系统内的仪表、孔板、节流阀、调节阀、电磁阀、安全阀、止回阀等管道组件暂时拆除。

  (9)吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行。

  安装工程精选考点:油清洗

  (1)油清洗方法适用于大型机械的润滑油、密封油等管道系统的清洗。

  (2)润滑、密封及控制系统的油管道,应在机械设备和管道酸洗合格后、系统试运行前进行油清洗。不锈钢油系统管道宜采用蒸汽吹净后再进行油清洗。

  (3)经酸洗钝化或蒸汽吹扫合格的油管道,宜在两周内进行油清洗。

  (4)油清洗应在系统内循环方式进行,油循环过程中,每8h应在40~70℃内反复升降油温2~3次,并及时清洗或更换滤芯(5)当设计文件无规定时,管道油清洗后用过滤网检验(6)油清洗合格的管道,应采取封闭或充氮措施

  安装工程精选考点:钝化和预膜

  1.钝化

  钝化是指在经酸洗后的设备和管道内壁金属表面上用化学的方法进行流动清洗或浸泡清洗以形成一层致密的氧化铁保护膜的过程。

  钝化结束后,要用偏碱的水冲洗,通常钝化液采用亚硝酸钠溶液。

  2.预膜

  预膜即化学转化膜,是金属设备和管道表面防护层的一种类型;其防护功能主要是依靠降低金属本身的化学活性来提高它在环境介质中的热稳定性。此外,也依靠金属表面上的转化产物对环境介质的隔离作用而起到防护作用。形成预膜的方法有电化学法和化学法。按膜的主要组成物的类型来划分,预膜可分为氧化物膜、铬酸盐膜和磷酸盐膜等不同类别。

  安装工程精选考点:液压试验

  液压试验介质宜采用工业用水。对奥氏体不锈钢设备,试验用水的氯离子含量不应超过25ppm.试验介质也可采用不会导致发生危险的其他介质。碳素钢、Q345R、Q370R制设备在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢设备液压试验时,液体温度不得低于15℃。

  设备水压试验的方法及要求

  对在基础上做液压试验且溶剂大于100m3的设备,液压试验的同时,在充液前、充液1/3时、充液2/3时、充满液后的24h时、放液后应做基础沉降观测。基础沉降应均匀,不均匀沉降量应符合设计文件的规定。

  安装工程精选考点:专业措施项目

  《安装计量规范》附录N提供了安装专业工程可列的措施项目。列出的大部分项目都可以计算工程量。

  编列安装工程措施项目时,应根据拟安装工程的具体情况,选择列项,也可根据实际情况补充。

  例如:项目编码031317001中03表示安装工程,13表示专业工程的附录N措施项目,17表示脚手架搭拆,001表示场内、场外材料搬运。再根据搬运是一次搬运、二次搬运等情况编码最后三位。