造价工程师

各地资讯

当前位置:考试网 >> 造价工程师 >> 安装工程 >> 安装指导 >> 2016年造价工程师《安装工程》复习考点解析(14)

2016年造价工程师《安装工程》复习考点解析(14)

考试网  [2016年9月12日]  【

  压力试验

  设备及管道安装质量的检验,是通过进行致密性试验来实现的。

  致密性试验包括水压试验、气压试验和气密性试验等。试验的目的是检查设备或管道的强度和密封性能,是对设计、材料、制造和施工进行综合性检查,因而是保证工厂安全运行的重要措施。试验一般在制作安装完工后,按规定进行。

  一、管道压力试验

  管道安装完毕,应对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道机械性能的强度试验和检查管道连接情况的严密性试验。按试验时使用的介质可分为液压试验和气压试验两种。

  (一)液压试验

  液压试验一般都是使用清洁水做试验。对于不锈耐酸钢钢管,试验用水的氯离子含量不应大于25×10 -6。当用可燃介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。

  1.管道水压试验的方法和要求

  2.管道试验压力的确定

  (1)承受内压的钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa.

  (二)气压试验

  对不适合做水压试验的管道,如管道内不允许有微量残留液体,或由于结构原因不能充满水,可用气压试验代替液压试验。

  承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa,当管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。

  气压试验可以分为两种情况,一种是用于输送气体介质管道的强度试验,一种是用于输送液体介质的严密性试验。

  气压试验的方法和要求:

  (1)气压试验所用的气体为压缩空气或惰性气体。使用气压做管道强度试验时,其压力应逐级缓升。当压力升到规定试验压力一半时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查,如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压的10%逐级升压,每升一级要稳压5min,一直到规定的试验压力,再稳压5min,经检查无泄漏无变形为合格。

  (2)管道严密性试验时,应在气压强度试验以后进行。若是气压强度试验和气压严密性试验相结合进行,可以节省很多时间。如当气压强度试验合格后,将该系统的气压降至设计压力,然后用肥皂水涂刷管道所有焊缝和接口,如没有发现气泡现象,说明无泄漏,再稳压30min,如压力不下降,则气压严密性试验为合格。

  (3)用于试验氧气管道的应是无油质的空气。

  (4)气压试验前,应对管道及管路附件的耐压强度进行验算,验算时采用的安全系数不得小于2.5。

  (5)工艺管道除了强度试验和严密性试验以外,有些管道还要做一些特殊试验。

  造价工程师培训招生简章:适应人群:基础薄弱需要全面复习备考的学员;包含课程:教材精讲+考点强化+经典习题+真题解析+应试技巧+题库+案例第六题+考试不过第二年免费重学;详细情况:● 以全面系统的学习课程,针对专业进行强化,帮助学员提前备考,全程领跑; ● 案例第六题(土建)只在案例分析和全科套餐中含有;● 量身定制学习计划,24小时在线学习答疑;● 历年真题解析,掌握高频考点,多套模拟试题免费测试,全面把握考点;● 1V1直播教室、应试技巧培训;● 报名全程领跑套餐考试不过享受第二年免费重学购买>>>

  造价工程师考试宝典:辅导软件收录造价工程师考试复习试题集、模拟试题、历年试题,试题辅导软件囊括了目前所有的最新造价工程师考试科目:工程造价管理基础理论与相关法规、工程造价计价与控制、建设工程技术与计量(土建工程部分)、建设工程技术与计量(安装工程部分)、工程造价案例分析、模拟试卷、历年试题,并提供专业级的造价工程师考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训,提高您造价工程师考试的应试能力,辅导您考试成功。

  课程咨询微信号:712931610。快速联系通道。咨询电话:4000-525-585!

  二、设备压力试验

  (一)水压试验

  水压试验是用来检验设备焊缝的致密性和强度。虽然也可用试验温度低于其沸点的各种液体进行试验,但应用最广泛的是水压试验。

  1.设备水压试验的方法及要求

  (1)水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于30min时间,并对焊缝连接部位进行检验,无渗漏为合格。

  (2)对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于5℃。

  (3)水压试验用水必须是清洁水。对于不锈耐酸钢容器,试验用水的氯离子含量不应超过25×10 -6。

  2.设备水压试验压力的确定

  (1)水压试验压力按下式确定:

  P s=1.5P(且Ps≥P十1) (2.7.2)

  式中 P——设计压力(MPa);

  P s——试验压力(MPa)。

  (2)当设计温度≥200℃时,内压容器的试验压力按下式计算:

  P t= Ps [σ]/[σ]t (2.7.3)

  式中P t——设计温度≥200℃时的试验压力;

  P s——低、中压设备按 1.25P确定的试验压力(MPa),高压设备按1.5P确定试验压力;

1 2
责编:sunshine

报名通关必备

  • 姓名
  • 电话
  • 邮箱

报名指南

在线题库
  • 建筑工程
  • 会计考试
  • 职业资格
  • 医药考试
  • 外语考试
  • 学历考试