  抗震设计要点

  一、一般规定

  4.材料

  砌体材料应符合下列最低要求:

  (1)烧结普通粘土砖和烧结多孔粘土砖的强度等级不应低于MUl0,其砌筑砂浆的强度等级不应低于M5。

  (2)混凝土砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆的强度等级不应低于M7.5。

  (3)构造柱、芯柱和圈梁的混凝土强度等级不应低于C20,纵向钢筋和箍筋可采用延性、韧性和可焊性较好的热轧钢筋。

  5.施工

  (1)构造柱、芯柱的施工,应先砌墙后浇混凝土柱,以确保砌体墙与柱的连接,提高抗侧力砌体墙的变形能力。

  1.房屋的总高度指室外地面到主要屋面板扳顶或幅口的高度,半地下室从地下室内地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起;对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处;

  2.室内外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中数据适当增加,但不应多于1m;

  3.本表小砌块砌体房屋不包括配筋混凝土小型空心砌块砌体房屋。

  4.普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6叫底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5m。

烈度

6

7

8

9

最大高宽比

2.5

2.5

2.0

1.5

  注:1.单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度。

  2.建筑平面接近正方形时,其高宽比宜适当减小

  (3)多层砌体房屋的结构体系

  房屋有下列情况之一时,宜设置防震缝。防震缝的两侧都要设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用50~100mm。

  (1) 房屋立面的高差在6m以上,(2)房屋有错层且楼板高差较大,(3)房屋各部分结构的刚度和质量截然不同。

  注:1.多层砌体房屋的顶层,最大横墙间距应允许适当放宽;

  2.表中木楼、屋盖的规定,不适用于小砌块砌体房屋。

  构造柱:

  构造柱对墙体的开裂强度无明显的提高,对墙体的抗剪强度约可提高10%--30%左右(提高幅度与墙体高宽比、竖向压力和开洞情况有关)。构造柱的设置部位(一般应当设置在震害较重、连接构造比较薄弱,和易于应力集中的部位)。

  1.构造柱最小截面可采用240mmX180mm,纵筋宜采用4ø12,箍筋间距不宜大于250,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵筋宜采用4ø14,箍筋间距不应大于200mm,房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。

  2.构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2ø6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。

  圈梁:

配筋

烈度

6、7

8

9

最小纵筋

4ø10

4ø12

4ø14

最大箍筋间距(mm)

250

200

150

  圈梁的截面高度不应小于120mm。

  对地基和基础设计的要求:

  1)同一结构单元不宜设置在性质截然不同的地基土上;

  2)同一结构单元宜采用同一类型的基础,基础底面宜埋置在同一标高上,不然因地面运动传递到基础不同标高处而造成震害。如设置在同一标高有困难时,则应设置基础圈梁,并应按1:2的台阶逐步放坡过渡,高差不宜有过大的突变;

  注册结构工程师培训班——2018年结构工程师VIP套餐

  适应人群:有基础,对考点和命题方向不清楚,急需老师点明重点考点的学员

  包含课程:含(全科)精讲班+模考试题班+专业基础考题预测班+独家历年真题解析;赠送:考试时间提醒服务+考试不过2018年免费重学

  详细情况:本课程针对参加2018年考试学员辅导,可提前学习2017年课程;(考题预测班为新增班次不提供2017年课程)

  ● 报名VIP套餐,签订协议,承诺考试不过2019年免费重学;

  ● 独家真题解析课程高清大屏讲解,帮助学员掌握考试真要求;

  ● 公共基础没有考题预测班;

  ● 不定期免费直播解析考情分析

  全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 

纠错评论责编:sunshine
考试题库
热点推荐»