各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 结构工程师 >> 一级结构 >> 一级基础 >> 基础指导 >> 2018年一级注册结构工程师《基础知识》考点:地下室设计要点

2018年一级注册结构工程师《基础知识》考点:地下室设计要点

中华考试网  [ 2018年5月8日 ]  【

  1.剪切刚度比的计算方法仅与建筑结构本身的特性有关,与外界条件(回填土)的影响无关,因此推荐使用剪切刚度比算法;“地震剪力/地震层间位移”与结构本身及外界条件都有关系。

  2.如用“地震剪力/地震层间位移”,地下室顶板的刚度比?2,则可以将地下室一层顶板设定为嵌固端,将“回填土对地下室约束刚度比”设定为2(假设有2层地下室),重新进行后续计算。

  3.用剪切刚度比计算时,地下室顶板的刚度比可能没有2,比如1.89,其实也是满足规范嵌固部位刚度比大于2的条件的;规范规定的2不是2.0,1.89四舍五入后入满足2.朱丙寅的问答书中说过满足1.5即可。

  4.对地上建筑物的一边或二边,三边外墙兼做挡土墙,结构外荷载作用不对称时,建议挡土墙采用专门的计算方法进行分析

  5.地下室连接为整体,上部为若干独立结构,严格讲不是多塔结构,不必执行高规10.6节规定:

  6.如果地下室只单边有回填土,则该层不作为地下室,即不考虑土的侧向约束作用,但挡土墙应采用专门的软件进行分析。

  7.地下室顶板室内外板面标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位;结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。8.在实际工程设计中,风荷载和地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体的平面外配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩控制,可以考虑竖向荷载产生的轴力与垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩组合的压弯作用,在有些设计中也可仅按墙板弯曲计算墙的平面外配筋。软件是按前一种方式进行地下室外墙平面外配筋计算的。

  9.当地下室体量、面积很大时,与上部结构所占面积差异太大,如超大地下室、底盘等,此时可以根据上部结构的底面积取外伸2~3跨作为地下室,并与上部结构共同分析。

  且当地下室很大时,土根本约束不住地下室;有时,地下室的体量、刚度本身就已经很大了,再把其放大3倍作为土的侧向约束,则土的约束估计就偏大很多了,建议应根据工程的实际情况取值。取值范围宜在0~1之间。

纠错评论责编:sunshine
考试题库
热点推荐»