各地
资讯
当前位置:中华考试网 >> 结构工程师 >> 二级结构 >> 二级指导 >> 2018年二级注册结构工程师《砌体结构》复习资料(3)

2018年二级注册结构工程师《砌体结构》复习资料(3)

中华考试网  [ 2017年11月25日 ]  【

2018年二级注册结构工程师《砌体结构》复习资料(3)

  1. 混合结构房屋通常是指主要承重构件由不同材料组成的房屋。如房屋的楼(屋)盖采用钢筋混凝土结构、轻钢结构或木结构,而墙体、柱、基础等承重构件采用砌体(砖、石、砌块)材料。

  2. 混合结构房屋的结构布置方案可分为以下几种:

  (1) 纵墙承重方案;

  (2) 横墙承重方案;

  (3) 纵横墙承重方案;

  (4) 内框架承重方案。

  3. 影响房屋空间性能的因素很多,除上述的屋盖刚度和横墙间距外,还有屋架的跨度、排架的刚度、荷载类型及多层房屋层与层之间的相互作用等。《规范》中为方便计算,仅考虑屋盖刚度和横墙间距两个主要因素的影响,按房屋空间刚度(作用)大小,将混合结构房屋静力计算方案分为三种:

  (1) 刚性方案;

  (2) 弹性方案;

  (3) 刚弹性方案。

  4. 混合结构房屋中的墙、柱均是受压构件,除了满足承载力要求外,还必须保证其稳定性。《规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法进行墙、柱稳定性的验算。这是保证砌体结构在施工阶段和使用阶段稳定性的一项重要构造措施。

  5. 应当注意,考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。由于在施工过程中大多是先砌墙后浇注构造柱,应注意采取措施保证带构造柱墙在施工阶段的稳定性。

  6. 承重墙、柱设计时,应先求出多种荷载作用下的内力,然后根据荷载规范考虑多种荷载组合,再找出墙柱的控制截面,求出控制截面的内力组合,最后选出各控制截面的最不利内力进行墙柱承载力验算。

  7. 墙截面宽度取窗间墙宽度。其控制截面为:墙柱顶端I—I截面、墙柱下端III—III截面和风荷载作用下的最大弯矩对应的II—II截面。I—I截面既有轴力N又有弯矩M,按偏压承载力验算,同时还需验算梁下的砌体局部受压承载力;II—II、III—III截面均按偏心受压验算承载力。

  8. 房屋空间作用的大小可以用空间性能影响系数η表示。η值愈大,表示整体房屋的水平位移与平面排架的位移愈接近,即房屋空间作用愈小;反之,η愈小,房屋的水平位移愈小,房屋的空间作用愈大。因此,η又称为考虑空间作用后的位移折减系数。

  9. 在竖向荷载作用下,多层刚性方案房屋的承重墙如同一竖向连续梁,屋盖、楼盖及基础顶面作为连续梁的支承点。由于屋盖、楼盖中的梁或板伸入墙内搁置,致使墙体的连续性受到削弱,因此在支承点处所能传递的弯矩很小。为了简化计算,假定连续梁在屋盖、楼盖处为铰接。在基础顶面处的轴向力远比弯矩大,所引起的偏心距e=M/N也很小,按轴心受压和偏心受压的计算结果相差不大,因此,墙体在基础顶面处也可假定为铰接。这样,在坚向荷载作用下,刚性方案多层房屋的墙体在每层高度范围内,均可简化为两端铰接的竖向构件进行计算。

  10. 由于风荷载对外墙面相当于横向力作用,所以在水平风荷载作用下,计算简图仍为一竖向连续梁,屋盖、楼盖为连续梁的支承,并假定沿墙高承受均布线荷载q。

  11. 当楼面梁支承于墙上时,梁端上下的墙体对梁端转动有一定的约束作用,因而梁端也有一定的约束弯矩。当梁的跨度较小时,约束弯矩可以忽略;但当梁的跨度较大时,约束弯矩不可忽略,约束弯矩将在梁端上下墙体内产生弯矩,使墙体偏心距增大(曾出现过因梁端约束弯矩较大引起的事故),为防止这种情况,对于梁跨度大于9m的墙承重的多层房屋,除按常规方法计算墙体承载力外,宜再按梁两端固结计算梁端弯矩,再将其乘以修正系数γ后,按墙体线性刚度分到上层墙底部和下层墙顶部。

  12. 刚性方案房屋的横墙一般承受屋盖、楼盖中楼板传来的均布线荷载,且很少开设洞口,因此,通常取宽度B=1m的横墙作为计算单元,计算简图为每层横墙视为两端不动铰接的竖向构件,构件的高度为层高。但当顶层为坡屋顶时,则取层高加上山尖高度的一半。

  13. 多层房屋由屋盖、楼盖和纵、横墙组成空间承重体系,除了在纵向各开间与单层房屋相似有空间作用之外,多层之间亦有相互约束的空间作用。

  14. 在水平风荷载作用下,刚弹性多层房屋墙、柱的内力分析,可仿照单层刚弹性方案房屋,考虑空间性能影响系数η(与单层取值相同),取一个开间的多层房屋为计算单元,作为平面排架的计算简图进行计算。

  15. 对上柔下刚多层房屋的内力分析,顶层可近似按单层房屋计算,η仍取单层房屋的空间性能影响系数,下面各层则按刚性方案计算。

  16. 地下室墙体计算方法与上部结构相同,但有以下特点:

  (1) 地下室墙体静力计算一般为刚性方案。

  (2) 由于墙体较厚,一般可不进行高厚比验算。

  (3) 地下室墙体计算时,作用于外墙上的荷载,除上部墙体传来的荷载、顶板传来的荷载和地下室墙自重以外,还有土侧压力、水压力,有时还有室外地面荷载。

  17. 室外地面活荷载p系指堆积在室外地面上的建筑材料、车辆等产生的荷载,其值应按实际情况采用,无特殊要求时取p=10kN/m2,为简化计算,将p换算成当量土层,其高度为H’=p/γ,并按土侧压力qp计算,从地面到基础底面都是均匀分布的。

  18. 当地下室墙体基础的宽度较小时,其计算简图和刚性方案上部的墙体一样,按两端铰支的坚向构件计算。上端铰支于地下室顶盖梁底处,下部铰支于底板顶面,计算高度取地下室层高。但当施工期间末进行捣固,或基础顶面混凝土未达到足够强度就回填土时,墙体底端铰支承应取基础底板的底面处。

  19. 当地下室墙体的厚度D’与地下室墙体基础的宽度D之比D’/D<0.7时,由于基础的刚度较大,墙体下部支座可按部分嵌固考虑。

  注册结构工程师培训班——2018年结构工程师VIP套餐

  适应人群:有基础,对考点和命题方向不清楚,急需老师点明重点考点的学员

  包含课程:含(全科)精讲班+模考试题班+专业基础考题预测班+独家历年真题解析;赠送:考试时间提醒服务+考试不过2018年免费重学

  详细情况:本课程针对参加2018年考试学员辅导,可提前学习2017年课程;(考题预测班为新增班次不提供2017年课程)

  ● 报名VIP套餐,签订协议,承诺考试不过2019年免费重学;

  ● 独家真题解析课程高清大屏讲解,帮助学员掌握考试真要求;

  ● 公共基础没有考题预测班;

  ● 不定期免费直播解析考情分析

  全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 

纠错评论责编:sunshine
考试题库
热点推荐»